Καλημερα.
Σε διαμερισμα 55τμ του 1976 6ωροφης πολυκατοικιας που εχει ηδη 2 παλια A/C και ζεσταινεται και ψυχεται μονο με αυτα, ο ιδιοκτητης θελει στα πλαισια του εξοικονομω 2025
ι) να αντικαταστησει τα παλια A/C με νεα, υψηλης ενεργειακης αποδοσης και
ιι) να βαλει αντλια θερμοτητας σε συνδυασμο με ενδοδαπεδια θερμανση για τις αναγκες θερμανσης-ψυξης του διαμερισματος.
Πως εισαγω στο buildingcert την αντλια θερμοτητας συνδυαστικα με τα 2 A/C;
Ως τοπικη αντλια θερμοτητας ή ως κεντρικη;
Κεντρικη στην περιπτωση αυτη αναφερεται στο αν θερμαινει και ψυχει ολο το διαμερισμα ή ολη την πολυκατοικια;
Ειναι 6KW και 4 COP επαρκη για τη ζητουμενη αντλια θερμοτητας;
Μπορει να βαλει την αντλια θερμοτητας χωρις να επεμβει στο κεντρικο συστημα θερμανσης της πολυκατοικιας και χωρις να χρειαστει συναινεση απο συνιδιοκτητες;
Ευχαριστω
Kαλησπέρα,
την αντλία θερμότητας +ενδοδαπέδια θερμανση θα την βάλεις στη καρτέλα της θέρμανσης
Τα split unit στη καρτέλα της Ψύξης. Στην ενδοδαπέδια - επειδή η αντλία θερμότητας λειτουργεί σαν δροσισμός και όχι ψύξη, Προτείνω να το αγνοήσεις σαν σύστημα (αντλία θερμότητας και ενδοδαπέδια) και ΝΑ περάσεις ΜΟΝΟ τα split unit.
Για να βάλει αντλία θερμότητας, χρειάζεται να αποκοπεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
Χρειάζεται λοιπόν, άδεια μικρής κλίμακας οπώσδήποτε και μελέτη για την αντλία θερμότητας