Καλησπέρα σας,
Σε ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, οι εξωτερικοί τοίχοι που είναι σε επαφή με αέρα έχουν επενδυθεί με 50mm πετροβάμβακα (εσωτερικά) και διπλή γυψοσανίδα συνολικού πάχους 30mm. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη ενεργειακής απόδοσης που να ακολουθήθηκε στην ανακαίνιση. Λαμβάνω τιμές για δομικά στοιχεία βάση πίνακα Πίνακας 3.4α. ; (Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου).
Kαλημέρα σας,
από τη περιγραφή σας αντιλαμβάνομαι
ότι έχετε κάνει μια προσεχτική αυτοψία.
Εγώ θα σας πρότεινα να υπολογίσετε τους συντελεστές θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου που περιγράφετε. Και στο τέλος να προσθέσετε τις θερμογέφυρες.
Εναλλακτικά θα μπορούσατε να πάτε με τον πίνακα που προτείνετε, μην ξεχάσετε όμως να προσθέσετε τις θερμογέφυρες.
Έχω την αίσθηση ότι ο πίνακας που προτείνετε θα βγει πιο ευνοϊκός από ότι στη πραγματικότητα, για αυτό προτείνω τον υπολογισμό!