Καλησπέρα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στα πλαίσια του παραδείγματος της ενεργειακής μελέτης που μας δείξατε
1)Στο παράδειγμα της ενεργειακής μελέτης αν η πέργολα είχε Νότιο προσανατολισμό πως υπολογίζεται η σκίαση σαν οριζόντιος πρόβολος; Όλο συμπαγές; Τα κενά;
2)Τον κύκλο των σκιάσεων με ποιον τρόπο τον τοποθετούμε στην κάτοψη; Τυχαία; Το κέντρο του κύκλου το βάζουμε τυχαία μέσα στην κάτοψη σε όποιο σημείο θέλουμε;
3) Στον υπολογισμό του Uw των κουφωμάτων δεν βάζουμε x2 στην περίμετρο των τζαμιών; Έχουμε διπλό υαλοπίνακα σε κάθε κούφωμα
4) Σε περίπτωση ρολού πάνω από κούφωμα το υπολογίζουμε στο ποσοστό πλαισίου;
Καλημέρα Κατερίνα,
Η πέργολα στο νότιο προσανατολισμό αποτελεί σκίαστρο από οριζόντιο πρόβολο.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα καλύπτει αδιαφανείς επιφάνειες (δηλαδή τον τοίχο και τη πόρτα εισόδου). Άρα χρησιμοποιούμε την απλοποίηση που δίνει η ΤΟΤΕΕ για τις αδιαφανείς επιφάνειες. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, η πόρτα παρόλο που είναι αδιαφανής επιφάνεια έχει U> από το αντίστοιχο όριο της ΤΟΤΕΕ άρα κανονικά θα έπρεπε να υπολογίσουμε τη σκίαση για τη πόρτα. Επειδή είναι πέργολα και έχει αυτά τα κενά, η ΤΟΤΕΕ δεν μας δίνει κάποια οδηγία συγκεκριμένη. Σαν μηχανικοί κάνουμε μια προσέγγιση. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι αν το μήκος της πέργολας στο σχέδιο είναι 2 μέτρα, θα λαμβάναμε ένα ποσοστό του μήκους π.χ 1 μ. Στη συνέχεια θα ακολουθούσαμε ακριβώς τη θεωρία για τον υπολογισμό των οριζόντιων σκιάσεων
2) Στο κέντρο
3) Όχι δεν παίζει ρόλο αν το τζάμι είναι μόνο, διπλό ή τριπλό.
4) Ακριβώς