Έχω ένα ερώτημα σχετικά με ένα ενεργειακό πιστοποιητικό για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, αν μπορείτε να με βοηθήσετε.
Στα συστήματα, στην καρτέλα ΖΝΧ στον βαθμό απόδοσης βάζω τον συντελεστή επίδοσης COP που έβαλα στην καρτέλα παραγωγής θέρμανσης;
Έχει τοποθετηθεί κεντρική αντλία θερμότητας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
Aκριβώς
Καλημέρα σας,
σε περίπτωση που έχουμε αντλία θερμότητας που τροφοδοτεί ΖΝΧ το COP είναι διαφορετικό από αυτό που βάζουμε στη καρτέλα της θέρμανσης.
Το COP για τα ΖΝΧ το βρίσκουμε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας σε συνθήκες εξωτερικός αέρας 7οC και νερό προσαγωγής 55οC.
Συνήθως οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 2,4 και 2,8.
Υπενθυμίζω ότι το COP για τη καρτέλα της θέρμανσης το βρίσκουμε από το δελτίο προΪοόντος βάσει του ns και της αντίστοιχης σχέση της ΤΟΤΕΕ.
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στο πλαίσιο έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών, ειτε απλά είτε για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες διαφάνειες του Σεμιναρίου "Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτήρια"