Καλημέρα,
Όταν στο διαμέρισμα που κάνω αυτοψία έχω θέρμανση με Φυσικό αέριο και έχω φύλλο καύσης με τις τιμές παίρνω κανονικά τον τύπο ngen όπως στο παράδειγμα για τον κλασικό λέβητα ;
ή το ορθό είναι να πάρω τον τύπο από την περίπτωση νέου ατομικού λέβητα φ. α χωρίς φύλλο καύσης της παραγράφου 5.1.2.1.;
Στην περίπτωση που παίρνω τον τύπο ngen η υπερδιαστασιολόγηση ισούται με 1, σωστά ;
Ευχαριστώ πολύ!😊
Ακριβώς Άλκιστη,
πρόκειται για συμπυκνώσεως λοιπόν.
Σωστά, τα έχεις σκεφτεί! Προχώρα ακάθεκτη!
Ευχαριστώ Κωνσταντίνα για την απάντησή σου. Ναι για λέβητα συμπυκνώσεως Φ.Α. που αφορά μόνο το διαμέρισμα (λογικά θα είναι συμπυκνώσεως αφού τον έβαλαν πέρισυ καθώς απλώς κοιτώντας τον δεν ξέρω πως να καταλάβω αν είναι ή όχι συμπυκνώσεως.) Το φύλλο καύσης έδινε 99,1 βαθμό απόδοσης. Οπότε καταλαβαίνω ότι παίρνω τον τύπο ngen= nsKΘxng1xng2 της σελ (110 της τοτεε) αφού έχω βρει το nsΚΘ από το κεφάλαιο 5.1.2.1 ή από τον σχετικό πίνακα και αφού λάβω υπόψη και αυτά που γράφεις για την υπερδιαστασεολόγιση και την ονομαστική ισχύ.Οκ, νομίζω ότι έχω λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα τώρα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, καλή συνέχεια 😊
Καλημέρα,
πρόκειται για ΑΤΟΜΙΚΟ λέβητα συμπυκνώσεως στο διαμέρισμα;
Αν έχει φύλλο συντήρησης, θα παρατηρήσεις ότι ο βαθμός απόδοσης θα είναι ήδη πολύ υψηλός! π.χ 102%
Συνήθως αυτοί οι ατομικοί λέβητες είναι 20 kW, οπότε δεν χρειάζεται ο έλεγχος της υπερδιαστασιολόγησης.
Αν είναι όμως ένα η ονομαστική του ισχύ μεγαλυτερη των 20 kW θα κάνεις έλεγχο και για υπερδιαστασιολόγηση.
Στη συνέχεια θα πάρεις κανονικά από τους πίνακες της ΤΟΤΕΕ τον συντελεστή για μετατροπή σε εποχικό βαθμό απόδοσης για λέβητα συμπυκνώσεως.
Οπότε θα δουλέψεις με τον τύπο ngen.
Ελπίζω να βοήθησα
Ναι
Θεωρώ πως αν ο λέβητας είναι σύμφωνος με την 811/2013 και έχεις Δελτίο Προϊόντος θα πας με τον τύπο nsΚΘ = ΣΜΘΔ ∙ (ηsΑΘ+ 3%)