To λογισμικο δεν κανει Εκτελεση γιατι ζητα συνεχεια - να οριστει συστημα Ψυξης που δεν Υπαρχει στο Υπαρχον κτιριο
2) Επισης ζητα συνεχεια : οτι η Συνολικη επιφανεια ολων των Ζωνων ειναι μεγαλυτερη της Ωφελιμης επιφανειας στο Υπαρχον (ομως μια ζωνη Υπαρχει) Στο κτιριο αυτο υπαρχουν και δυο υπογειοι χωροι Μ ΘΧ και το κτιριο αυτο συνορευει (σε επαφη) με αλλο Θερμενομενο Κτιριο
Καλησπέρα Κ. Καλιακούδη.
Ήθελα να ρωτήσω, ενώ όλοι οι αριθμοί βγάζουν νόημα και όλα δείχνουν καλά , όταν απο το buildingcert τσεκάρω τις 2 σελίδες πριν κάνω την οριστική υποβολή , στην σελίδα 2, στο κουτάκι "Υπολογιζόμενη Ετήσια Κατανάλωση Τελικής Ένέργειας ανα Πηγή Ενέργειας & Τελική Χρήση [kWh/m2" δεν εχει τιμες στη θέρμανση (ηλεκρική ή πετρέλαιο κλπ ) . Γνωρίζετε γιατι μπορεί να συμβαίνει αυτό ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Καλημέρα Κώστα,
Οι απαντήσεις δίνονται παρακάτω
Όταν δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, χρειάζεται να βάζει το θεωρητικό σύστημα.Ποτέ δεν αφήνεις την καρτέλα της ψύξης κενή
Σχετικά με το μύνημα που σου βγάζει το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για τα εμβαδά: Θα πρέπει να προσέχεις λίγο να έχεις δηλώσει σωστά τα εμβαδά ώστε: Συνολική επιφάνεια = Ωφέλιμη επιφάνεια (ταυτίζεται με την επιφάνεια της Ζώνης) + Επιφάνεια των ΜΘΧ