Έχω αναλάβει την ενεργειακή επιθεώρηση σε μεζονέτα, η οποία διαθέτει υπόγειο. Η είσοδος του υπογείου βρίσκεται στο ισόγειο της κατοικίας, ενώ το υπόγειο είναι υπερυψωμένο κατά 80 cm.
Υποθέτω ότι στο Buildingcert θα πρέπει να επιλέξω «Ενεργειακή Επιθεώρηση για ολόκληρο κτίριο».
Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
Η πλάκα του ισογείου καταχωρείται στις διαχωριστικές επιφάνειες, σωστά;
Το υπόγειο θεωρείται Μη Θερμαινόμενος Χώρος (ΜΘΧ), οπότε θα πρέπει να συμπληρώσω στην αντίστοιχη καρτέλα τους τοίχους και την πλάκα του υπογείου που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος;
Εκεί που έχω έναν προβληματισμό είναι αν πρέπει να καταχωρήσω τους τοίχους του υπογείου και στη Θερμαινόμενη Ζώνη (ΘΖ). Υποθέτω πως όχι αφού δεν ανήκουν στην θερμαινόμενη ζώνη, σωστά;
Ευχαριστώ!


Kαλημέρα Νίκο,
ό,τι ρωτάς το καλύπτουμε στο ZOOM LIVE, όπου αναφερόμαστε σε Ολόκληρο κτήριο και κλείνουμε την ύλη των βίντεο.
Το έχεις παρακολουθήσει;
Αν όχι, έχουμε μάθημα 1.8
Εν τάχει απαντώ.
Ναι ολόκληρο κτήριο αφού είναι μονοκατοικιά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σωστά
Φιλικά