Κωνσταντίνα καλημέρα, ελπίζω να είσαι καλά!
Μου ζητήθηκε ένα ΠΕΑ για γραφεία και εκθεσιακό χώρο εργοστασίου παιχνιδιών. Και ο προβληματισμός μου είναι ο εξής: Θα βγάλω ένα ΠΕΑ με 2 θερμικές ζώνες; και αν ναι τι χρήση θα βάλω; Ο εκθεσιακός χώρος είναι στο ισόγειο και τα γραφεία στον όροφο. Δεν είναι όμως πάνω - κάτω, δεν χωρίζονται από μία πλάκα. Το ένα είναι ισόγειο δεξιά και το άλλο στον όροφο αριστερά. Οπότε μήπως πρέπει να γίνουν δύο ΠΕΑ; Είναι κάτι που υφίσταται και επιτρέπετε; Τέλος, ο εκθεσιακός χώρος εργοστασίου είναι χρήση κατάστημα ή χώροι εκθέσεων;
Ευχαριστώ πολύ!
Kαλημέρα Αναστασία,
μπράβο που αναλαμβάνεις και ΠΕΑ τριτογενή τομεά!
Αν θέλει 1 ή 2 ΠΕΑ η απάντηση θα δοθεί αν απαντήσεις στο ερώτημα:
Είναι ξεχωριστές κτηριακές μονάδες τα Γραφεία με τον Εκθεσιακό χώρο;
Αν, ναι τότε θέλει 2 ΠΕΑ.
Αν είναι μία κτηριακή μονάδα, θα βάλεις 2 θερμικές ζώνες όπως το σκέφτεσαι.
Για τη χρήση Εκθεσιακό Χώρος, θα βρεις την πιο κοντινή που ταιριάζει από τις χρήσεις τις ΤΟΤΕΕ.... εμένα πως το περιγράφεις μου φαίνεται για κατάστημα.
Ελπίζω να βοήθησα!