Καλησπέρα,
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:για να βρουμε το U του τοίχου συνδυάζουμε τους πίνακες 3.1,3.5,3.6 και 3.7.Εχω καταλάβει την περίπτωση όταν πρόκειται για μπετό και τούβλο.Στην περίπτωση ενός πέτρινου τοίχου υπολογίζω πάλι το μπετό(σύμφωνα με τον πίνακα 3.1).Επίσης στον πίνακα 3.5 θα διαλέξω τις στήλες της αργολιθοδομής;
Θα μπορούσατε να μου στείλε πως γίνονται οι πράξεις για έναν τοίχο πέτρινο προ του 1980 χωρίς θερμομόνωση έως 2 ορόφους;
Σας ευχαριστώ πολύ!
Καλησπέρα,
Πολύ σωστά τα όσα γράφεις και εύλογος ο προβληματισμός σου.
Η λογική για τον πετρινο τοίχο είναι αντίστοιχη με τον τουβλινο τοίχο με μπετό.
Στη περίπτωση του πέτρινου τοίχου από τους πίνακες επιλέγουμε αργολιθοδομή....
Οι πέτρινοι τοίχοι, τουλάχιστον στα παλιά σπίτια δεν υπάρχει καθόλου μπετόν. Ο φέρων οργανισμός ήταν δηλαδή πάλι ο πέτρινος τοίχος. Άρα σε αυτή τη περίπτωση δεν χρειάζεται κάποιος υπολογισμός σταθμικου μέσου με τα ποσοστά. Είναι δηλαδή μια απλή περίπτωση. Αντιγράφουμε τα Uvalue για αργολιθοδομή. Ελπίζω να βοήθησα.
Κωνσταντίνα