καλησπέρα,
έχουμε κάνει επιθεώρηση σε ισόγειο εστιατόριο, αποτελείται εσωτερικά από αίθουσα κοινού ,170,00 τ.μ. λουτρά 10,00 τ.μ. και χώρο κουζίνας παρασκευαστήριο 27,50 τ.μ. έχουμε σύνολο 207,50 τ.μ., επίσης στον δρόμο πρόσοψη έχει μόνιμα καθίσματα για το κοινό. Η ερωτήσεις είναι σε σχέση με τα συστήματα :
Στον εξωτερικό χώρο μπροστά από την πρόσοψη υπάρχουν Χ4 θερμάστρες φυσικού αερίου οι οποίες όπως μάθαμε τροφοδοτούνται απευθείας χωρίς να μεσολαβεί επίτοιχος λέβητας αερίου από το ρολόι μετρητή ΦΑ που τροφοδοτεί το εστιατόριο. Εφόσον είναι έξω από την θερμαινόμενη ζώνη μπορούμε να αγνοήσουμε το σύστημα ; Εαν πρέπει να το δηλώσω που ανήκει αυτό ;
Υπάρχει ένας λέβητας αερίου μόνο για ΖΝΧ και μόνο για τον χώρο της κουζίνας 27,50 τ.μ. ενώ τα λουτρά 10,00 τ.μ. έχουν ΖΝΧ από έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα 57 lt. οπότε περνάμε αυτά τα δύο συστήματα, όμως για την ετήσια κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος) να λάβω υπόψη όλα τα τ.μ. με χρήση εστιατόριο ; (207,5Χ2,04= 423,85) η να επιμερίσω ανάλογα με χρήσεις ;
Για την θέρμανση και την ψύξη υπάρχει μια ΚΚΜ εκτός λειτουργίας εδώ και πολύ καιρό, καλύπτει την ενιαία αίθουσα κοινού και τα λουτρά (180,00 τ.μ.) και μετρήσαμε συνολικά 35 στόμια σε ψευδοροφές, βρέθηκε εσωτερική μονάδα με χειριστήριο και εξωτερική μονάδα στις οποίες δεν μπορέσαμε να βρούμε ετικέτα. Να δηλώσουμε θεωρητικό σύστημα για το σύνολο της επιφάνειας ; η πρέπει να δηλώσουμε το υπάρχων σύστημα με τα στοιχεία που έχουμε; Τα στόμια που μετρήσαμε καταγράφονται ;
Επίσης για θέρμανση και μόνο υπάρχει μια αεροκουρτίνα είσοδου 9kw, και ένα τζάκι παραδοσιακό. Θεωρώ στην θέρμανση δηλώνω την αεροκουρτίνα και το τζάκι όχι. Μήπως να δηλώσω και τζάκι εάν θεωρήσουμε οτι δεν υπάρχει αρκετή θέρμανση λόγω μη λειτουργίας της ΚΚΜ ;
Στον φωτιαμό καταγράψαμε 10 led σε λουτρό, 85 led σε αίθουσα, και 7 led tube στην κουζίνα, άρα θα επιμερίσω watt ανα χώρο και απίτηση.
Συγγνώμη για τις πολλές απορίες αλλά είνια απο τα πρώτα τροτογενή και δεν τα έχω ξαναδεί. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ.
Kαλημέρα Δημήτρη,
χαίρομαι που θα εφαρμόσεις στο τριτογενή τομέα τα όσα διδάχτηκες στο σεμινάριο,
Οι ερωτήσεις σου είναι στη σωστή κατεύθυνση και δείχνουν ότι έχεις κατανοήσει το τρόπο που πρέπει να τα χειριστείς.
Σωστά, βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο - άρα τα αγνοείς.
Λογικά θα βάλεις μία ζώνη - με χρήση εστιατόριο σωστά; Άρα ,: (207,5Χ2,04= 423,85)
Για τον μηχανικό αερισμό αν δεν έχεις μελέτη κλιματισμού δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Εγώ θα πήγαινα με το θεωρητικό.
Επαρκεί ή θέρμανση; Αν δεν επαρκεί βάλε το θεωρητικό + το Τζάκι
Γενικά είσαι σε σωστό δρόμο, ελπίζω να βοήθησα.
Κωνσταντίνα