Καλησπέρα σας και καλό μήνα!!
Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για κάποιες απορίες μου..
Στο πρόγραμμα εξοικονομώ είναι υποχρεωτικός ο ηλιακός συλλέκτης.
1.Στην περίπτωση που για ΖΝΧ έχουμε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και βάζουμε
λόγω προγράμματος ηλιακό συλλέκτη, είμαστε στην
στην περίπτωση 2 του 13ου μαθήματος, δίκτυο μη τοπικο (0.84) και συστημα αποθήκευσης
στο δώμα (0.88)? Ή αφήνω δίκτυο τοπικο και συστημα αποθηκευσης εσωτερικό και απλά
συμπληρώνω την καρτέλα του ηλιακού συλλέκτη?
2.Στην περίπτωση που για ΖΝΧ βάζουμε επιτοιχο λέβητα συμπύκνωσης φυσικου αεριου
ή αντλία θερμότητας και λόγω προγράμματος αναγκαστικά βάζουμε ηλιακό, στην καρτέλα ΖΝΧ
περνάμε τον λέβητα όπως ξέρουμε απο περίπτωση 7 και τον ηλιακό όπως ξέρουμε απο την καρτέλα ηλιακός συλλέκτης.
Στην περίπτωση αυτή δίκτυο διανομής και σύστημα αποθήκευσης αφήνουμε τη μονάδα? ή
είναι συνδυασμός με την περίπτωση 2? Δηλ. δίκτυο διανομής 1+0,84/2 και σύστημα αποθήκευσης
1+0,88/2 (δεν μου φαίνεται και τόσο λογικό ο συνδυασμός)
3.Στην περίπτωση που τοποθετούμε λέβητα υγραεριου για θερμανση και ΖΝΧ το αντιμετωπίζουμε
όπως τους επιτοιχους λέβητες φ.α?
4.Για να δω τι αντλία θερμότητας (κεντρική αεροψυκτη Α.Θ. αερα-νερου) πρέπει να βάλω σε ένα διαμέρισμα , υπολογίζω το Pgen και αν πχ.
βγει 17 πρέπει να βάλω αντλία 17 Kw ή δεν χρειάζεται να υπολογίσω το Pgen και να βάλω μια μικρότερη πχ 12 Κw.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Kαλημέρα Γιάννη,
ναι για το εξοικονομώ ο Ηλιακός είναι υποχρεωτικός.
Άρα στις παρεμβάσεις για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού: Προτείνεις Να τοποθετηθεί ΝΕΑΣ ΗΛΙΑΚΟΣ, και να καταργηθεί ο Παλίος. Δες το αντίστοιχο μάθημα που αναφέρομαι στις παρεμβάσεις - Τοποθέτηση ηλιακός - και χρησιμοποιήσε τους βαθμούς απόδοσης που δίνονται στη διαφάνεια τη συγκεκριμένη. Δες μάθημα 15 (Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών) - παρέμβαση 4
2. Στο δίκτυο διανομής βάζω 0.92 - ότι θα έβαζες στη περίπτωση που θα είχες μόνο ηλιακό. Η σύνδεση γίνεται μέσω τρίοδης άρα υπάρχει ΜΗ τοπικό δίκτυο
3. ΝΑΙ, αλλάζει το καύσιμο μόνο
4. Υπολογίζεις το Pgen και βάζεις MIKΡΟΤΕΡΗΣ ονομαστικής ισχύος από το Pgen
Καλή επιτυχία στα Ενεργειακό Πιστοποιητικά για το εξοικονομώ που έχεις αναλάβει.