ΖΝΧ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Έχω αναλάβει τη ΜΕΑ για μια πολυτελή κατοικία. Η οικία θα χτιστεί σχεδόν μέσα στον βράχο, είναι σχετικά μικρή, τέσσερα δωμάτια στο ημι-υπόγειο λόγω βράχου, και ενα σαλόνι - κουζίνα στο ισόγειο, πισίνα και χώροι Η/Μ στο υπόγειο.
Όλα τα δώματα είναι φυτεμένα, η αρχιτεκτονική της είναι πολύ minimal και ο αρχιτέκτονας δεν θέλει με τίποτα ηλιακά για ΖΝΧ, καθώς θα φαίνονται κι επίσης τα δώματα θεωρούνται μη βατά. Ο κλιματισμός (ψύξη-θέρμανση) θα γίνουν όλα φυσικά ηλεκτρικά με Α.Θ. ή VRV, και boiler.
Με ποιον τρόπο θα μπορούσα να δικαιολογήσω την μη τοποθέτηση ηλιακών για ΖΝΧ τεκμηριωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΝΑΚ για το ΖΝΧ;
8 προβολές
Kαλημέρα Αλεξία,
ο ΚΕΝΑΚ όντως σου δίνει τη δυνατότητα να μην βάλεις ηλιακό θερμοσίφωνα με την κατάλληλη αιτιολόγηση. Ουσιαστικά θα πρέπει να αποδείξεις ότι η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας για τα ΖΝΧ με το σύστημα που θα βάλεις τώρα < κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας για τα ΖΝΧ με ηλιακό Θερμοισίφωνα που θα κάλυπτε το 60% των αναγκών. Άρα κάνεις 2 προσομοιώσεις στο λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ. 1. Η πρώτη με το σύστημα που έχεις (όπως καταλαβαίνω αντλία θερμότητας με ανάκτηση) και η 2. Ηλιακός για 60% και αντίσταση. Αρκεί να αποδείξεις ότι το 1<2 (σχετικά με την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας στα ΖΝΧ. Ελπίζω να βοήθησα!