Ριζική Ανακαίνιση
Καλησπέρα σας,
Σας γράφω και πάλι για θέμα επέκτασης κατοικίας και ΜΕΑ γιατί τα έχω λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μου όσο και αν διαβάζω τη νομοθεσία!
Κατ'αρχάς, όσον αφορά για την υποχρέωση εκπόνησης ή μη ΜΕΑ, από τη διευκρινιστική του 4122/2013 - ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/2020 - Παράγραφος 2-
''Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που αντικαθίστανται δομικά στοιχεία του κελύφους τους,
αντικαθίστανται ή προστίθενται ή εγκαθίστανται εξ αρχής τεχνικά συστήματα, ακόμη και χωρίς να υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση,
πρέπει αυτά να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (σχετ. γ’)
και εξειδικεύονται στη ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.''
Καταλαβαίνω ότι κατ'ελάχιστον οποιαδήποτε προσθήκη (από τη στιγμή που μαζί με το παλιό κτίριο θα είναι άνω των 50τμ) πρέπει να έχει θερμομονωτική επάρκεια και μάλιστα και το παλιο και το νεο, σωστά?
Μετά, για τη ΜΕΑ έπεται ο έλεγχος της ριζικής ανακαίνισης.
Το αν έχουμε ''ριζική ανακαίνιση'' ή όχι, είναι με ευθύνη μηχανικού? Ελέγχεται? Ανεβαίνει στο σύστημα έγγραφο με τους υπολογισμούς για τεκμηρίωση?
Αν δε χρειάζεται ΜΕΑ (μη ριζική), φτιάχνουμε τεύχος μόνο με θερμομονωτική επάρκεια. Στο κλείσιμο της άδειας τότε, δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ στο τέλος της κατασκευής σωστά? Άρα πως ελέγχεται η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ?
Στα υφιστάμενα, είναι δυσκολότερη η εφαρμογή θερμομόνωσης, πχ το υφιστάμενο να έχει τελειωμένο δάπεδο, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να μπει σε διαδικασία να το σπάσει για να βάλει μόνωση στο έδαφος? Ή αυτό μπορεί να δειχθεί κάπως ότι δεν είναι οικονομικά/ τεχνικά εφικτό και αν ναι πως?
Στο άρθρο 62 του 4685/2020 (για τα υφιστάμενα) αναφέρει ότι όταν έχουμε ριζική, η ΜΕΑ πρέπει να ακολουθείται από μελέτες: α) την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκο-
πιμότητα εγκατάστασης, εναλλακτικών συστημάτων
παροχής ενέργειας υψηλής απόδοσης, εφόσον είναι
διαθέσιμα,
β) τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση υγιεινών
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου,
γ) την εξέταση των συνθηκών παθητικής και ενεργη-
τικής πυροπροστασίας,
δ) την αξιολόγηση κινδύνων που πιθανά επηρεάζουν
τη στατική επάρκειά του.»
Υποθέτω το
Β) είναι η τήρηση του αερισμού κατά ΚΕΝΑΚ
Γ)Μελέτη πυρασφάλειας
Δ)Η μελέτη του Πολ.Μηχ
Το Α τι είναι??
Ευχαριστώ για το χρόνο σας,


Kαλησπέρα Άγγελε,
χαίρομαι που στη συνέχεια των σεμιναρίων ΜΕΑ ασχολείσαι με το αντικείμενο στην επαγγελματική σου καθημερινότητα. Ναι, οι περιπώσεις είναι τόσες πολλές που τα ερωτηματά σου είναι εύλογα.
Θα προσαπθήσω να σου απαντήσω με βιωματικό τρόπο.
1) Το αν υπόκειτα σε ριζική ανακαίνιση ή όχι, τα κριτήρια είναι βάσει του ΦΕΚ 14 Φεβρουαρίου 2019/ Αρ. Φύλλου 408
2) Την επιλογή την κάνει συνήθως ο Αρχιτέκτονας - Πολιτικός Μηχανικός της ομάδας έκδοσης οικοδομικής άδειας
3) η προσθήκη που μελετάς, είναι αν κατάλαβα καλά, επέκταση ενός υφιστάμενου κτηρίου.
4) Ναι, πρέπει να ισχύει η Μελέτη Θερμομονωτικής επάρκειας. Για τα δομικά στοιχεία του Δαπέδου δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση. Απλά ο πίνακας των δομικών στοιχείων για τη Ριζική Ανακαίνιση είναι άλλος στη ΤΟΤΕΕ από τα νέα κτήρια, με λίγο πιο ελαστικά Uvalue
5) Σχετικά με το άρθρο 62, το Α έχει καταλήξει να μην είναι κάτι ουσιαστικό, ή κατι που το έχω συναντήσει εγώ σαν εμπόδιο ή σαν δυσκολία. Συνήθως λύνεται με κάποιες τυπικές παραγράφους.....
Ελπίζω να βοήθησα
Κωνσταντινα Καλλιακούδη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Εισηγήτρια Σεμιναρίου Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης