ισοδυναμος συντελεστης


Για την εφαρμογή ισοδύναμου συντελεστή δαπέδου σε επαφή με το έδαφος στο ΔΧ1 (δάπεδο σε επαφή με το έδαφος) για να βρούμε το U για την περίμετρο πλάκας βάζω α+β+γ ή α+β+γ+δ; δηλαδή εμβαδόν Α= 24,96τμ αντί για 26,42τμ; και η εκτεθειμένη περίμετρος είναι Π=16,63 ή 20,56μ αντι για 21,77μ;(πώς προκύπτει το 21,77;)

34 προβολές
k.kalliakoudi
14 Μαρ 2024

Mε βάση τα δικά σου νούμερα το Β=2*Α/Π=2*24,96/20,56=2,43