Υπολογισμός U θερμομόνωσης για σενάριο

Καλησπέρα.

Θέλω να κάνω σενάριο τοποθέτησης θερμοπρόσοψης (όπως κάνατε και εσείς στα μαθήματα).


Στα μαθήματα είπατε ότι παίρνουμε τιμές του U από τον πίνακα και προσθέτουμε +0,2 για θερμογέφυρες.

Σε ποιόν πίνακα αναφέρεστε;


Πρίν από τα σεμινάρια πίστευα ότι το U το υπολογίζουμε αναλυτικά σύμφωνα με τις στρώσεις του τοίχου και βάση του τύπου 2.1 της 2ης ΤΟΤΕΕ.



44 προβολές

Kαλημέρα σας,


  1. Αναφέρομαι στον πίνακα 3.7



2. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε αναλυτικό υπολογισμό τόσο για το U του τοίχου καθώς και των θερμογεφυρών. Και αυτό σωστό είναι. Παρόλα αυτά για λόγους εξοικονόμησης χρόνου του ενεργειακού επιθεωρητή επιλέγουμε να αξιοποιούμε του πίνακες της ΤΟΤΕΕ.


Άλλωστε το σενάριο στόχο έχει να δώσει μια τάξη μεγέθους της εξοικονόμησης στον ιδιοκτήτη....


Ελπίζω να βοήθησα!