Επιμερισμός ισχύος σε κυκλοφορητές και ανεμιστήρες
Καλημέρα και πάλι Κωνσταντίνα.
Έχω το εξής ερώτημα. Είπαμε ότι ο επιμερισμός γίνεται βάση εμβαδού ή με την μελέτη κατανομής θέρμανσης. Όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, τα συμβόλαια που συνοδεύουν την ιδιοκτησία αναφέρουν τη συμμετοχή της μονάδας στις δαπάνες θέρμανσης επί τοις χιλίοις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τιμή με αναγωγή επί τοις εκατό;
Χρησιμοποίησα αυτή την μεθοδολογία και την σύγκρινα με τις τιμές που μου δίνει ο επιμερισμός βάση αριθμού διαμερισμάτων και οι τιμές είναι σχετικά κοντά πχ για Κυκλοφορητή χωρίς στοιχεία (παίρνω μια θεωρητική τιμή) 200W σε κτίριο με 8 διαμερίσματα και συμμετοχή της μονάδας κατά 107/1000 έχω α=0.021 (με επιμερισμό σύμφωνα με δαπάνες) και β=για 0.025 (με επιμερισμό σύμφωνα με αριθμό διαμερισμάτων)
Ευχαριστώ πολύ


Kαλημέρα,
πολύ σωστά.
Ναι έτσι είπαμε στο σεμινάριο των ενεργειακών επιθεωρητών κτηρίων.
Για τον υπολογισμό της ισχύος των βοηθητικών συστημάτων στο σύστημα θέρμανσης κάνουμε τα εξής: α) Στη ιδανική περίπτωση που έχουμε τις κατανομές θέρμανσης χρησιμοποιούμε αυτό το νούμερο
ή