U αδιαφανών

Κωνσταντίνα καλημέρα

Ανατρέχω λίγο στις σημειώσεις της παρουσίασης, στα σενάρια. Στις παρεμβάσεις 2&3 προσθέτεις τις θερμογέφυρες στις max τιμές του U για τις παρεμβάσεις τις θερμομόνωσης για κτήριο στην κλιματική ζώνη Β. Έτσι για θερμοπρόσοψη έχουμε 0,45 (+0,2 για θερμογέφυρες) και για μόνωση οροφής 0,40 (+0,2 αντίστοιχα). Η ερώτησή μου είναι από ποιον πίνακα της ΤΟΤΕΕ προκύπτουν οι max τιμές 0,45 και 0,40; Από τον πίνακα 3.3α; Αυτές τις τιμές πρέπει να χρησιμοποιούμε, που είναι για νέο κτήριο; Ή πρέπει να πάμε με τον πίνακα 3.3β που είναι για ριζική ανακαίνιση και αντίστοιχα οι τιμές να είναι 0,45 και 0,50 για ζώνη Β;

Ευχαριστώ!

21 προβολές

Καλημέρα Γιάννη,

Αναφέρεσαι στην περίπτωση που εκπονείς ΠΕΑ για ένα διαμέρισμα που έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας - ενεργειακή αναβάθμιση.


Σε αυτή την περίπτωση ο ενεργειακός επιθεωρητής - ενεργειακή επιθεωρήτρια έχει τη δύνατότητα


1) Να κάνει αναλυτικό υπολογισμό των Uvalue και να προσθέσει τη θερμογέφυρα +0.2


ή


2) Να χρησιμοποιήσει κανείς τον πίνακα 3.3α ή 3.3β. Πολύ σωστά το εντοπίζεις και πολύ σωστά είσαι ανάμεσα στους 2 πίνακες


Η εμπειρία μου δείχνει ότι όταν βάζουμε στη θερμοπρόσοψή πάχος μόνωσης 7 cm - λ<=0.033 W/mK και πάχος μόνωσης 10 cm - λ<=0.035 W/mK μας καλύπτει ο πίνακας 3.3α.


Αν έχει μικρότερη πάχη μονώσεων ο πίνακας 3.3β θα ήταν ίσως πιο κατάλληλος.


Προσοχή αυτές τις επιλογές δεν τις κάνουμε για ΝΕΑ κτήρια που έχουν ΜΕΑ - εκεί πάμε με τα UValue της Ενεργειακής Μελέτης.


Πολύ χαίρομαι που χρησιμοποιείς τις σημείωσεις του Μαθήματος - Σεμιναρίου. Είναι όντως μια καλή βάση, για να χτίσεις πάνω σε αυτές τις σημειώσεις και να τις εμπλουτίσεις με βάση και τη δική σου εμπειρία!

Συνέχισε,λοιπόν, γιατί τελικά κάνοντας μαθαίνουμε!


Ελπίζω να βοήθησα



Μέλη

  • Αγγελος Τελωνης
    Αγγελος Τελωνης
  • nikosantonounikosantonou
    nikosantonou
  • Ιωάννης Σκαρλάτος
    Ιωάννης Σκαρλάτος
  • Μαρία Κοσιώρη
    Μαρία Κοσιώρη
  • Panagiota Petrouli
    Panagiota Petrouli

SavingEnergy.gr

Καλλιακούδη Κωνσταντίνα

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,M.sc.

Eνεργειακή επιθεωρήτρια Β' τάξης

Ενεργειακή Ελεγκτής Β' τάξης

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

T   2106043748

K   6937308213

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ - EΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ και ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Αγάμ. Μεταξά 20, Αθήνα

Ολυμπίας 7,Παλλήνη

Κανάρη 55, Αγία Παρασκεύη

Μηδείας 37, Νέα Ιωνία.

Athina Greece

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

  • Facebook Social Icon
bottom of page