Δάπεδο σε επαφή με ΜΘΧ σε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εξετάζουμε παλαιά ισόγεια μονοκατοικία με υπόγειο ( ΜΘΧ ) προ του 1955. Το δάπεδο του ισογείου τι U έχει? 2.75 όπως εμφανίζει το πρόγραμμα από τις επιλογές οταν επιλέξουμε πυλωτη χωρις θερμομόνωση ή 4.50 όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1 σελ 66 της τεχνικής οδηγίας.

Ευχαριστώ

54 προβολές

Kαλησπέρα Κώστα,


Έχουμε τα εξής δεδομένα.


1) Πρόκειται για ολόκληρο κτήριο

2) Θα περάσεις σαν Ζώνη το ισόγειο και σαν ΜΘΧ το υπόγειο

3) Το δάπεδο του ισογείου είναι Διαχωριστική Επιφάνεια, θα το βάλεις στη δική της καρτέλα

4) Είναι του 1955 άρα αμόνωτο

5) Για να βρεις το U θα πας στο πίνακα 3.5β της ΤΟΤΕΕ-1 στη στηλη χωρις θερμομονωτική προστασία, στη γραμμή Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (τελευταία γραμμή) U=2 W/m2K


Eλπίζω να βοήθησα


Γενικά όταν έχεις απορίες σχετικά με το μάθημα, τις βάζουμε στο φορουμ "Σεμινάριο ΠΕΑ"


Φιλικά Κων/να