Καλησπέρα σας,

Εάν δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τον φωτισμό του καταστήματος, μπορώ να καταχωρήσω κάτι σαν θεωρητικό σύστημα; Στην τεχνική οδηγία έχω βρει μόνο την εγκατεστημένη ισχύς πως να συμπληρωθεί βάσει των πινάκων 2.4 & 2.4 α. Η υπόλοιπη καρτέλα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

42 προβολές

Καλημέρα Γεωργία,

το θεωρητικό σύστημα στο φωτισμό σε ένα ΠΕΑ το βάζεις όταν ΔΕΝ έχει φώτα. Όταν έχεις φώτα αλλά δεν ξέρεις την ισχύ, πας στον πίνακα της ¨Μεταμόρφωσης". Θυμάσαι που το λέγαμε στο Live ZOOM του σεμιναρίου Ενεργειακή Επιθεώρηση στο τριτογενή τομέα. Δες το pdf που σας είχα δώσει με το λυμένο παράδειγμα. Έχει ακριβώς την περίπτωση που ζητάς.